현대계측기

CATEGOLY LIST

현대계측기

고객지원

T. 02-2272-4982

F. 02-2278-4982

hyundaimeas@hanmail.net

홈 아이콘 이미지HOME >제품소개 >전기,전자 계측기

전기,전자 계측기

파워메타 전력계 PROVA-6600

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 작성일 23-07-11 15:05

본문

▷ 간단한 설명

 

PROVA-6600 와트클램프메타


- 3Φ4W, 3Φ3W, 3ΦBalanced, 1Φ2W, 1Φ3W Power측정
- AC+DC Ture Power, True RMS ACV, ACA 측정
- AC+DC 2000A, AC600V, DC800V
- AC+DC 1200KW(1Φ), AC+DC 2000KW(3Φ)
- Dual 표시 V+Hz, A+Hz, KW+PF, KVA+KVAR, V+A
- Phase Angle(위상각) 측정
- 3ΦRST(L1,L2,L3) sequence indication
- Memory of 4 records
- Power Clamp 전원을 On하면 DCA/DCW 자동 영점
- AC/DC Auto Detection(자동 탐색)
- Auto range 

 

기술적 세부사항
 
AC+DC True Power(PF 0.2-1.0, 3Φ3W, 3Φ4W, 1Φ2W and 1Φ3W)
측정범위
분해능
정확도(of reading)
Range
0~99.99KW
0.01KW
±2.0%±0.05KW
AC600V, DC800V,
ACA/DCA 2000A
100~999.9KW
0.1KW
±2.0%±0.5KW
AC600V, DC800V
ACA/DCA 2000A
1000~1200KW
1KW
±2.0%±5KW
AC600V, DC800V,
ACA/DCA 2000A
 
KW Autoranging Map(PF 0.2-1.0, 3Φ3W, 3Φ4W, 1Φ2W and 1Φ3W)
0V-200V
200V-600VAC
200V-800VDC
0A-200A
0.00-40.00KW
0.00-99.99KW
100.0-160.0KW
200A-2000A
0.0-400.0KW
0.0-999.9KW
1000-1600KW
 
AC+DC True Power(Power Factor 0.2-1.0, 3Φ Balanced Power)
측정범위
분해능
정확도(of reading)
Range
0~99.99KW
0.01KW
±2.0%±0.5KW
AC600V, DC800V,
ACA/DCA 2000A
100~999.9KW
0.1KW
±2.0%±0.5KW
AC600V, DC800V
ACA/DCA 2000A
1000~2000KW
1KW
±2.0%±5KW
AC600V, DC800V,
ACA/DCA 2000A
Power Factor(PF)
PF=KW/KVA
 
AC+DC Voltage(True RMS, Crest Factor<4, Autorange, Overload Protection 800VAC for all range)
측정범위
분해능
정확도(of reading)
Input impedance
DC, 50/60Hz
40-400Hz
0~200V
0.1V
±1.5%±5dgts
±2.0%±5dgts
10MΩ
200~500V
0.1V
±1.5%±5dgts
±2.0%±5dgts
10MΩ
500~600V
1V
±1.5%±5dgts
±2.0%±5dgts
10MΩ
 
AC+DC Current(True RMS, Crest Factor <4)
측정범위
분해능
정확도(of reading)
Overload Protection
DC, 50/60Hz
40-400Hz
0~200A
0.1A
±1.5%±5dgts
±2.0%±5dgts
AC 3000A
200~500A
0.1A
±2.0%±5dgts
±2.5%±5dgts
AC 3000A
500~2000A
1A
±2.5%±5dgts
±3.0%±5dgts
AC 3000A
 
Phase Angle(50/60Hz, must zero Current reading before measurement)
측정범위
정확도
Sensitivitiy
Remark
-90° to +90°
±2.0°
V>100V, A>10A
Zero Crossing Detection
- 만약 Current 신호가 잡히지 않으면, Phase angle(위상각)은 LCD 좌측에 공란으로 표시된다.
 
Frequency(if<10Hz, Hz=0)
측정범위
정확도
Sensitivity
50/60Hz
±2digits
V:>1V, A:>5A
10-400Hz
0.5%±2digits
V:>1V, A:>5A
 
제품사양
세부사항
내 용
클램프 사이즈
Cable Φ55mm(approx)
Bus Bar 65mm(D)×24mm(W)
표시
2×4 Digits Dual Display LCD
측정범위 초과 표시
"OL"
측정 범위 선택
자동
Low battery 표시
5e106999-2dea-405b-a40d-8be59a15318d.jpg
전력 소비
약 25mA
Sampling Rate
0.5 sec (V and Al)
1.6 sec (W)
사용 온도/습도
4°C ~ 50°C < 0 ~ 85% RH
보관 온도/습도
-20°C ~ 60°C < 0 ~ 75% RH
전원
알카라인 9V×1EA
크기/무게
271mm(L)x112mm(W)x46mm(H) / 647g(Battery 포함)
기본악세사리
사용설명서, Battery(9V 내장)x1EA, Carrying bag, Test leads

 

댓글목록