접지 저항계 D클램프식접지측정기
페이지 정보
본문
▷ 간단한 설명 | |||||
|
기 능 | 범 위 | 분해능 | 측정범위 | 정확도 | ||||
접지 저항 | 20Ω | 0.01Ω* | 0.00~20.99Ω | |±1.5%±0.05Ω | ||||
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | |±2%±0.5Ω | |||||
100.0~209.9Ω | |±3%±2Ω | |||||||
1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | |±5%±5Ω | |||||
400~599Ω | |±10%±10Ω | |||||||
10Ω | 600~1260Ω | --- | ||||||
AC 전류 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | |±2%±0.7mA | ||||
1000mA | 1mA | 80~1049mA | |±2% | |||||
10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||||||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||||||
작동 시스템 |
| |||||||
범위 초과 표시 | 측정범위의 상한계를 초과입력시 "OL" 이 표시된다 | |||||||
응답시간 | 약 7초 (접지 저항) | |||||||
샘플링 비율 | 약 초당 1번 | |||||||
전원 | DC6V : R6P(sizeAA 망간배터리) × 4개, | |||||||
소모전류 | 약 50mA (최대 100mA) | |||||||
측정시간 | 약 12 시간(R6P 사용시) | |||||||
자동전원차단 | 마지막 버튼 조작 후 약 10분후 자동꺼짐 | |||||||
안전규격 | IEC 61010-1 : 2001 (CAT.IV 300V Pollution degree2) | |||||||
내전압 | AC5320Vrms / 5 초 | |||||||
측정가능 도체직경 | 최대 32mm. | |||||||
크기 | 246(길이) × 120(폭) × 54(높이)mm | |||||||
중량 | 약 780g (배터리 포함) | |||||||
부속 | 배터리 R6P : 4개, 사용설명서 : 1부 |
◆ 어떻게 접지 저항이 오직 클램핑만으로 확인이 가능할까?
측정대상의 접지저항을 Rx라고 정의하고
대지 접지의 접지저항값을
R1, R2...Rn이라고 정의한다.
R1, R2, Rn, 이 접지저항들은 평행하게 연결되어 있다고 생각하고 이들이 결합된 저항을 Rs라고 가정한다. 이 Rs는 Rx에 대해 측정하는데 영향이 없는 저항이라고 가정하면 회로도는 다음과 같다. |
주입트랜스 CT1에서 피측정물(저항 Rx)에
전압 V를 인가하고, 이 접지저항과 유사한 전류 I를 흘린다.
이 전류 I는 검출트랜스(CT2)에 검출되고 이 계산으로부터 피측정물(저항Rx)이 구해지게 된다.
(오른쪽 도표 참고)
- 이전글접지저항측정기 SH-5050A 23.07.11
- 다음글접지저항계 PROVA-5600/5601 23.07.11
댓글목록